Строим дом

Охотники и рыбаки - объединяйтесь! Форум для общения на любые темы.

Модератор: Модераторы

Правила форума
Внимание! Наш форум вне политики. Все сообщения имеющие политическую окраску - будут удаляться.
Аватара пользователя
Молчанов Роман
Клубмен
Сообщения: 958
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 14:38
Откуда: Краснодар
Благодарил (а): 1462 раза
Поблагодарили: 787 раз
Контактная информация:

Re: Строим дом

#961

Сообщение Молчанов Роман » 15 сен 2016, 11:41

Завожу землю 110,0 куб, подушка дома- 45,0 куб, остальное по периметру участка поднимаю уровень. Утрамбовываю и поливаю подушку.

Изображение

Немного щебня.
Изображение
Ставлю укосины анкер, арматура ф-10мм ,100х300 мм, шаг-300мм, в шахматном порядке .
Изображение
Вяжем арматуру клетка 250х250 мм, два яруса.

Изображение
Заливаем подушку, бетона потрачено -14,5 куб, толщина -200мм.
Изображение
Ровняли круглой трубой.
Изображение

Всем кто помогал огромное спасибо !!! :drinks: :drinks:

Изображение

Изображение
Ужин после работы.

Изображение

Изображение
Аватара пользователя
Лаврентич
Модератор
Сообщения: 11377
Зарегистрирован: 20 фев 2010, 02:01
Откуда: г. Сочи
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 4364 раза

Re: Строим дом

#962

Сообщение Лаврентич » 15 сен 2016, 12:54

:???: А горизонтальная и вертикальная гидроизоляция фундамента?
ИЖ-43 12 к., Fabarm Elos B 12 к., Browning BAR II .30-06, Browning Maral 9,3*62, МР-18МН .243, 7,62*54
Аватара пользователя
Молчанов Роман
Клубмен
Сообщения: 958
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 14:38
Откуда: Краснодар
Благодарил (а): 1462 раза
Поблагодарили: 787 раз
Контактная информация:

Re: Строим дом

#963

Сообщение Молчанов Роман » 15 сен 2016, 13:19

Лаврентич спасибо :drinks: . Всё сделаю, это только начало.
Аватара пользователя
alex36
Клубмен
Сообщения: 1430
Зарегистрирован: 04 дек 2009, 17:28
Откуда: Воронеж
Благодарил (а): 643 раза
Поблагодарили: 550 раз
Контактная информация:

Re: Строим дом

#964

Сообщение alex36 » 15 сен 2016, 14:30

Роман молодчина, тоже задумался над этим...
Молчанов Роман писал(а): Поговорив с инженерам принимаю решение в сторону сваечного фундамента
Чем обусловлено твоё решение. У нас тоже народ активно начал применять буронабивные фундаменты, в чём их плюс, кроме экономии и скорости заливки?
Аватара пользователя
Молчанов Роман
Клубмен
Сообщения: 958
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 14:38
Откуда: Краснодар
Благодарил (а): 1462 раза
Поблагодарили: 787 раз
Контактная информация:

Re: Строим дом

#965

Сообщение Молчанов Роман » 15 сен 2016, 15:24

alex36 писал(а):Роман молодчина, тоже задумался над этим...
Молчанов Роман писал(а): Поговорив с инженерам принимаю решение в сторону сваечного фундамента
Чем обусловлено твоё решение. У нас тоже народ активно начал применять буронабивные фундаменты, в чём их плюс, кроме экономии и скорости заливки?
Саш это мой первый дом, советы пока давать рано, я не строитель . Когда выбирал послушал опытных строителей, а вообще отец сказал: " Как сердце и душа подсказывает так и строй". :drinks:
Аватара пользователя
alex36
Клубмен
Сообщения: 1430
Зарегистрирован: 04 дек 2009, 17:28
Откуда: Воронеж
Благодарил (а): 643 раза
Поблагодарили: 550 раз
Контактная информация:

Re: Строим дом

#966

Сообщение alex36 » 15 сен 2016, 16:04

Молчанов Роман писал(а):Саш это мой первый дом
В добрый час Ром, держи в курсе - очень интересно.
Аватара пользователя
Орлов Александр
Модератор
Сообщения: 12028
Зарегистрирован: 03 сен 2011, 06:59
Откуда: РОССИЯ г.Вологда
Благодарил (а): 2098 раз
Поблагодарили: 2872 раза
Контактная информация:

Re: Строим дом

#967

Сообщение Орлов Александр » 15 сен 2016, 18:02

Рома удачи!
Всё таки смотрю и удивляюсь, как отличается устройство фундамента в ваших широтах от нас.
У нас бы эти ростверки разорвало бы еще в начале зимы и плиту сломалось бы,из за засыпки пазух землей и ечея 250 250 маловата для севера.
У нас пустоты засыпают песком, затем гидроизоляцтя (пергамин или пэ пленка ) затем вяжется объемник.
Под ростверки тоже подушка и пергамин, ничто не должно соприкасаться с землей, затем обмазочная и оклеечная гидроизоляцтя, ну и утепление пенплэксом.
ИЖ -27М, ИЖ-81, Вепрь- 308У, Сайга- 033, УАЗ 31514, Казанка М.
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина. (Сунь-Цзы "Искусство войны")
Аватара пользователя
Alexander_M
Опытный пользователь
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 11:13
Откуда: Ставрополь
Благодарил (а): 216 раз
Поблагодарили: 64 раза

Re: Строим дом

#968

Сообщение Alexander_M » 21 мар 2017, 13:58

Всем добрый день. Где в Ставрополе можно купить фундаментные блоки ФБС и ФЛ? Может из форуме кто занимается? Нужны 24*4*6, 12*4*6 и 9*4*6 общим количеством 93 шт. ФЛ 6*24 и 6*12 общим количеством 33 шт.
Аватара пользователя
aleks0462
Ветеран форума
Сообщения: 2840
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 12:08
Откуда: Краснодар
Благодарил (а): 954 раза
Поблагодарили: 1173 раза

Re: Строим дом

#969

Сообщение aleks0462 » 23 апр 2017, 17:51

Добрый день уважаемые форумчане! Хотелось бы услышать мнение специалистов по бурению скважин и водоснабжению в частном доме.
Имеем: скважина в районе Горячего Ключа, глубина 41 м. Возраст скважины около года. Впрочем, проблема, которую имеем, присутствует с самого начала.
Про статический и динамический уровни сейчас не скажу - надо уточнять - но сам насос стоит на глубине 36 м. (по-моему, буду уточнять). Когда бурили, по началу сказали, что скважина пустая, упёршись в некую твёрдую глину синего цвета. Потом всё же раскачали немного и вода пошла.
Но!!! С хорошим напором идет пару минут! Потом давление падает и вода подается тонкой струйкой. Течет непрерывно или почти непрерывно (с редкими и на доли секунды перерывами).
Бурильщики сказали тогда, что лучшего они не добьются от этой скважины.
В этой связи, по ряду причин, было принято решение установить накопительную емкость (1,5 т.) и обеспечивать напор в системе дополнительным центробежным насосом и гидроаккумулятором. Так собственно и обеспечивается дачный дом водой по сегодняшний день.
Однако, меня терзают сомнения, что всё дело в скважине. Есть основания полагать, что что-то было выполнено неверно или не профессионально.
Погружной насос БЦПЭ 0,5-40у с производительностью по норме 1,8 м.куб. в час. (макс.-3.6 м.куб./ч.)
Защиты от сухого хода не имеет. Только от перегрева.
Если считать, что дебет настолько маленький, что его хватает только на пару минут, то почему вода продолжает подаваться тонкой струйкой (5 мм. приблизительно) практически бесконечное количество времени? Ведь если бы вода быстро выкачивалась настолько, что насос "осушался", то он сгорел бы уже давным-давно (или же отключался бы часто из-за автоматики на перегрев)? А он тонкой струйкой молотит уже около года, с небольшими перерывами при срабатывании датчиков уровня воды в накопительной емкости.
Хотелось бы здесь услышать мнение специалиста в этих делах, если таковой есть! Помогите разобраться! Или же очень хотелось бы услышать дельный совет.
Спасибо заранее. С уважением, Александр.
Пы.Сы. Если кто порекомендует хороших специалистов по теплым водяным полам с демократическими ценами, буду благодарен вдвойне!
Последний раз редактировалось aleks0462 23 апр 2017, 20:30, всего редактировалось 3 раза.
В эпоху лжи и лицемерия,
Во времена циничных смут,
Охота - для души лечение,
И сердцу ласковый приют!
Аватара пользователя
vahahanter
Опытный пользователь
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 21:35
Откуда: Ставрополь
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 79 раз
Контактная информация:

Re: Строим дом

#970

Сообщение vahahanter » 23 апр 2017, 19:38

К вашему водяному столбу нужно плюсовать 15 метров т.е номинальный 55 метров иначе создается обратное давление которое насос не очень любит и со временем выходит из строя . Чуть не забыл ,а обратный клапан стоит ?
Радость от маленькой цены проходит быстрее, чем радость от качественной работы. ИЖ-18е МР-153 ckc Патриот

Вернуться в «Просто общаемся»

Up

Down

Базы отдыха в России
cron
  Индекс цитирования